Guten Tag,

Will eine Trimatic mc gegen eine vitotronic 200 Typ k01b ersetzen.

Kessel ist ein vitola- biferral-rn. Nr.7309283100758102.

Meine Frage: in der vitotronik 200 ist ein codierstecker vi 7834995 verbaut. Muss ich den gegen einen cb 7818913 oder 7834997 tauschen?

Für eine Antwort während ich sehr dankbar.

MfG

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo PF1,

 

du benötigst den Codierstecker CB 7834992.

Dieser kann aber nicht einfach im Austausch eingesteckt werden, sondern es muss zuvor ein Codiersteckerreset durchgeführt werden.

Diesbezüglich wende dich bitte an deinen Heizungsfachbetrieb vor Ort.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo PF1,

 

du benötigst den Codierstecker CB 7834992.

Dieser kann aber nicht einfach im Austausch eingesteckt werden, sondern es muss zuvor ein Codiersteckerreset durchgeführt werden.

Diesbezüglich wende dich bitte an deinen Heizungsfachbetrieb vor Ort.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 