Hallo,
ich habe die obengenannte Heizung. Diese läuft schon seit einem Jahr nur im Modus Warmwasser. Seit 2 Monaten beobachte ich den Ölverbrauch und stellte fest, dass wir 200l pro Monat verbrauchen. Das kommt mir sehr viel vor für ausschließliche Warmwasseraufbereitung. Geheizt wird ausschließlich mit Holz. Auch gehen in manchen Räumen die Heizungen an, wenn man den Thermostat aufdreht, obwohl die Heizung ja definitiv ausgestellt ist.
Mein Installateur vermutet irgendwas mit einem Frostwächter. Kann das sein?
Schon mal vielen Dank für die Antworten
Gruß
Jens
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Vielen Dank.
Um den Frostschutz zu deaktivieren, musst du folgende Codieradressen beachten/ einstellen.
Hallo JensA1,
zunächst gib bitte noch die Herstellnummer der verbauten Regelung mit an.
Mit dem Frostschutz kann das auf jeden Fall zusammenhängen.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Herzlichen Dank für die Antwort,
Ich habe natürlich keine Ahnung wo ich die Herstellnummer der Regelung steht, sorry.
Kann ich den Frostschutz irgendwie abstellen?
Im Moment stelle ich die Heizung nachts komplett ab, da ja alles mit Holz geheizt wird
Gruß
Jens
Ohne die Herstellnummer der Regelung kann ich zu den Einstellungsmöglichkeiten leider keine Aussage treffen.
Die Herstellnummer befindet sich auf dem Typenschild der Regelung, welches je nach Typ vorne hinter einer Klappe, an einer der Seiten, oben auf dem Gehäuse oder auf der Rückseite angebracht sein kann.
Hallo,
ich habe die Herstellernummer gefunden
Calotronic 200 7141537
Vielen Dank für Ihre Mühen
Vielen Dank.
Um den Frostschutz zu deaktivieren, musst du folgende Codieradressen beachten/ einstellen.
Hallo
herzlichen Dank für Ihre Mühen, jetzt kann ich nachts wieder beruhigt schlafen
Gruß
Jens
Gerne. 🙂