Hallo zusammen,
unser Kunde hat einen Atola-Gaskessel (Herst. Nr. 7250850) mit einer Trimatic MC Regelung (Herst. Nr. 7450250).
Wenn die WW-Anforderung besteht, heizt der Kessel auf ca. 75°C auf und die Ladepumpe ist in Betrieb.
Schaltet der Kessel jedoch wegen der erreichten Kesseltemperatur ab (WW-Temperatur noch nicht erreicht) kühlt die Kesseltemperatur bis auf 25°C / 30°C ab, bevor der Kessel wieder einschaltet und hochheizt.
Die Ladepumpe ist während dieser Auskühlphase immer noch in Betrieb und die eingestellte WW-Temperatur wird natürlich nicht erreicht.
Stellt man die Regelung auf „Schornsteinfeger“ schaltet der Kessel mit ca. 8°C Hysterese problemlos aus und wieder ein.
Was könnte hierfür die Ursache sein?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Hallo ,
Trimatik oder Diomatik?
Ich würde die Grundleiterplatte tauschen,
Bei 30 Jahren der Anlage sollte man aber mal überlegen....
Gruß
Benutzer | Anzahl |
---|---|
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
1 |