abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Atola

Hallo zusammen,

unser Kunde hat einen Atola-Gaskessel (Herst. Nr. 7250850) mit einer Trimatic MC Regelung (Herst. Nr. 7450250).

 

Wenn die WW-Anforderung besteht, heizt der Kessel auf ca. 75°C auf und die Ladepumpe ist in Betrieb.

Schaltet der Kessel jedoch wegen der erreichten Kesseltemperatur ab (WW-Temperatur noch nicht erreicht) kühlt die Kesseltemperatur bis auf 25°C / 30°C ab, bevor der Kessel wieder einschaltet und hochheizt.

Die Ladepumpe ist während dieser Auskühlphase immer noch in Betrieb und die eingestellte WW-Temperatur wird natürlich nicht erreicht.

 

Stellt man die Regelung auf „Schornsteinfeger“ schaltet der Kessel mit ca. 8°C Hysterese problemlos aus und wieder ein.

Was könnte hierfür die Ursache sein?

Vielen Dank für Eure Hilfe.

1 ANTWORT 1

Hallo ,

 

Trimatik oder Diomatik?

Ich würde die Grundleiterplatte tauschen, 

Bei 30 Jahren der Anlage sollte man aber mal überlegen....

 

Gruß 

Top-Lösungsautoren