An der Wärmepumpenregelung Vitotronic 200, Typ WO1C muss das 2-Wege-Motorventil (7180 573) laut Schaltplan an 211.4, X1.PE, X2.N angschlossen werden.
Das 2-Wege-Motorventil hat aber an Klemme 1 -> N , 2 -> L , 3 -> geschalteter L.
Ventiel auf ist 2+3 und Vebtil zu 2.
Wie muss ich das 2-Wege-Motorventil an der Vitotronic 200 anschließen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
L (2) auf X3.1 ( parallel zu vorhandenen Leitungen anschließen)
L(3) auf 211.4
N und PE dürften selbsterklärend sein.
L (2) auf X3.1 ( parallel zu vorhandenen Leitungen anschließen)
L(3) auf 211.4
N und PE dürften selbsterklärend sein.