Vitogas 100 mit Vitotronic 150 Steuerung startet nicht; keine Störungsmeldung; Feuerungsautomat def.

Heizkessel seit 2004 nur für Heizung in Betrieb. In den letzten 2 Jahren verzögertes Startverhalten bis zu mehreren Stunden, sonst nach erfolgtem Start keine Störung. Jetzt kein Start des Brenners möglich. Aus der Community entnehme ich, dass vermutlich Feuerungsautomat defekt, wie kann man ihn prüfen?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo GW-Blnese,

er kann geprüft werden, indem die Brennerschleife durch messen der Spannung an den Klemmen des Brennerstecker L1, N, T1 und T2 geprüft wird. Bei einer Anforderung muss jeweils gegen N gemessen und anschließend geprüft werden, an welcher Klemme keine 230V anliegen. Dies solltest du aber in jedem Fall von deinem Fachbetrieb durchführen lassen.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7 ANTWORTEN 7
Hallo GW-Blnese,

er kann geprüft werden, indem die Brennerschleife durch messen der Spannung an den Klemmen des Brennerstecker L1, N, T1 und T2 geprüft wird. Bei einer Anforderung muss jeweils gegen N gemessen und anschließend geprüft werden, an welcher Klemme keine 230V anliegen. Dies solltest du aber in jedem Fall von deinem Fachbetrieb durchführen lassen.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Schau doch mal wenn eine Anforderung da ist , zu sehen am Feuerungsautomat orangene LED. Wenn die leuchtet ist der Feuerungsautomat defekt da er jetzt das Gas und Zündung freigeben müsste.
T1 und T2 gegen N sind ohne Spannung. Die rote LED leuchtet sehr schwach, kann ggf. als orange interpretiert werden. Ich vermute allerdings, dass von der Steuerung keine "Anfrage" kommt.
Ich habe auch den Relaistest durchgeführt; bei den Anzeigen 1, 3 , 4 ist jeweils ein Klicken zu hören, sonst tut sich nichts. Betätigt man den Schornsteinfegerschalter läuft nach einem hörbaren Klicken nur die Umwälzpumpe. Kann das Gasventil (natürlich bei geschlossenem Gashahn) extern über welche Klemme und mit welcher Spannung angesteuert werden um die Funktion zu prüfen? Jedenfalls bislang danke!
Wenn von der Regelung keine Anforderung kommt hast du auf T2 keinen Saft.

Wenn Schornsteinfegermodus betätigt ist muss die orangene LED am Steuergerät leuchten und dann die Zündung hörbar sein sowie dann die Gasfreigabe erfolgen.
Solange da keine Gasfreigabe erfolgt ist der Gasfeuerungsautomat defekt.
Wie hast du das mit den T1 und T2 gemessen und wo sowie mit abgezogenen Stecker oder mit aufgestecktem Stecker ?
Sorry, muss mich korrigieren, habe eben an dem abgezogenen Stecker gemessen (Steuerung eingeschaltet) und Spannung an T1 und T2 gegen N ist 230 V, LED leuchtet schwach rot bei aufgestecktem Stecker. Es erfolgt weder hörbare Zündung noch Gasfreigabe. Also wie oben gesagt: Vermutlich Gasfeuerungsautomat defekt.
Genau .
Bei Anliegen von 230 Volt am Gasfeuerungsautomat muss er anspringen.
Gasfeuerungsautomat defekt.
Habe heute neuen Gasfeuerungsautomaten nach Anleitung eingebaut, nach 2. Startversuch lief die Heizung wieder, auch die Schornsteinfegerschaltung startet den Brenner. Danke für die Hilfe!