Moin
die Pumpe auf dem Bild scheint defekt. Woran erkenne ich die Förderhöhe der Pumpe?
Nach der Heizperiode wird die Heizung gegen Wärmepumpe ausgetauscht. Daher möchte ich in die alte Anlage möglichst nicht mehr investieren.
Welche Typen kann ich einbauen?
Besten Danke für Hilfe
Dazu brauchst die Gerätenummer. Entweder Therme oder Divicon.
Bei einer internen Pumpe kannst davon ausgehen,dass der max.Förderdruck.bei.ca.400 -450mbar liegt.
Die Förderhöhe ist bei einem geschlossenen System eher nebensächlich. Interessanter wäre da schon die Rohrlänge.
Hallo @Gärtner01
die Pumpe auf dem Foto hat eine Förderhöhe von 1 bis 5 m und die Nennweite DN25.
VG
Bei "scheint defekt" sollte erstmal geprüft werden, ob sie evt. nur festgegammelt ist / die Elektronik einen Fehler hat und ob wieder zum laufen gebracht werden kann für die kurze Zeit.
Meistens ist ,,nur, der Anlaufkondensator defekt.