ab welcher Raumemperatur wird der Frostschuz aktiv (Abschaltbetrieb).

 Habe Vitoladens 300W. mit Steuerung vis Internet füs Wochenendhaus.

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo czier,

die Frostschutzfunktion wird beim Unterschreiten der Außentemperatur von ca. +1 °C eingeschaltet.
In der Frostschutzfunktion wird die Heizkreispumpe eingeschaltet und das Kesselwasser auf einer unteren Temperatur von ca. 20 °C gehalten.
Der Speicher-Wassererwärmer wird auf ca. 20°C erwärmt.
Die Frostschutzfunktion wird bei Überschreiten der Außentemperatur von ca. +3 °C ausgeschaltet.

Ab +5°C wird allerdings schon die Pumpe eingeschaltet und läuft im Dauerbetrieb, um den Frostschutz zu gewährleisten.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo czier,

die Frostschutzfunktion wird beim Unterschreiten der Außentemperatur von ca. +1 °C eingeschaltet.
In der Frostschutzfunktion wird die Heizkreispumpe eingeschaltet und das Kesselwasser auf einer unteren Temperatur von ca. 20 °C gehalten.
Der Speicher-Wassererwärmer wird auf ca. 20°C erwärmt.
Die Frostschutzfunktion wird bei Überschreiten der Außentemperatur von ca. +3 °C ausgeschaltet.

Ab +5°C wird allerdings schon die Pumpe eingeschaltet und läuft im Dauerbetrieb, um den Frostschutz zu gewährleisten.