Welche Düse + Erweiterungsriemen für Vitola Biferral RN Unit

Liebe Community,

Könnt Ihr mir bitte sagen, ob folgende Düse die richtige ist für meinen Brenner?

VIESSMANN 7818895 Düse 0,60 Gph VTP

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7818895

Ebenfalls benötige ich einen passenden Erweiterungsriemen oder Ausdehnriemen. Hierzu konnte ich leider nichts finden. Könnt Ihr mir bitte sagen, welchen Artikel ich hier verwenden muss?

 

Die Daten meines Brenners:

vitola biferral RN Unit VBR22

Herstellnummer: 7318986800950101

Typ: VTB I-3

Seriennummer/ Fabrikationsnummer: 7515995503252109

22kw

95l

3bar

Herstellerjahr 1998

Nennfrequenz 50hz

Zul. Vorlauftemperatur 110°C

 

Die Düse würde ich NICHT selbst verbauen. Dies wird ein Monteur machen. Dieser sagt, Düse sei nicht lieferbar. Ich möchte jetzt schauen, ob ich sie im Internet bestellen kann. 

 

Vielen Dank im Voraus!

 

Viele Grüße! 

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Öldüse ist korrekt. Ich weiss aber nicht, was mit Erweiterungsriemen/Ausdehnungsriemen gemeint sein könnte.

Zur Öldüse sollte eventuell die Zündelektrode mit getauscht werden: Bestellnummer:7819592

Auch, dass die Düse nicht lieferbar wäre, wundert mich. Hier z.B.:https://www.amazon.de/Viessmann-%C3%96ld%C3%BCse-f%C3%BCr-Rotrix-Brenner-GpH/dp/B01H876FCY/ref=asc_d...

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Ein Ausdehnungsgefäss war damit gemeint ? Diese Bezeichnung habe ich dafür noch nicht gehört.

Mich wundert, dass der Kessel überhaupt ein MAG hat. Und ich würde hier auch nicht das interne MAG austauschen, sondern eher extern ein grösseres anschliessen. Bei der Grösse kannst von ca. 10% des Anlageninhalts ausgehen. Ist also der Anlageninhalt ca. 250l, bräuchtest ein 25l MAG. Bei 500l schon 50l.

Im Zweifelsfall lieber etwas grösser wählen. Ein zu gross gibts da nicht.

Ansonsten sind die restlichen Nummern (Flammwächter und Feuerungsautomat)korrekt.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Öldüse ist korrekt. Ich weiss aber nicht, was mit Erweiterungsriemen/Ausdehnungsriemen gemeint sein könnte.

Zur Öldüse sollte eventuell die Zündelektrode mit getauscht werden: Bestellnummer:7819592

Auch, dass die Düse nicht lieferbar wäre, wundert mich. Hier z.B.:https://www.amazon.de/Viessmann-%C3%96ld%C3%BCse-f%C3%BCr-Rotrix-Brenner-GpH/dp/B01H876FCY/ref=asc_d...

Hallo Franky,

vielen Dank für die schnelle Antwort!!!

Mich wundert es auch, dass die Düse nicht lieferbar sein soll. In jedem Onlineshop ist eine Lieferzeit von 1-3 Tagen angegeben. 

Laut Monteur soll heute (nach 10 Tagen) die Lieferung von Viessmann bei ihm ankommen. Bin gespannt.

Das mit der Zündelektrode werde ich aufnehmen. Vielen Dank auch für den Hinweis!

Da ich absoluter Laie bin, kann ich leider nicht mehr zu dem sogenannten „Erweiterungsriemen“ sagen. 

 

 

 

Hallo Franky,

 

kannst Du mir bitte vielleicht auch bei Folgendem helfen?

 

Wir haben nun einen anderen Monteur und  benötigen folgende Teile:

1. Feuerungsautomat L0A24

   —> ist dieser Artikel der richtige?: 7818898 Ölfeuerungsautomat https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7818898

 

2. Flammwächter Nr. 124

 —> ist dieser Artikel der richtige?: 7818900 Flammwächter QRC1

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7818900

 

3. Membranausweitungsgefäß 15 Liter, oval

—> hierzu konnte ich in der Viessmann-App aber nichts finden

In Deiner vorigen Antwort schriebst Du: Ich weiss aber nicht, was mit Erweiterungsriemen/Ausdehnungsriemen gemeint sein könnteWahrscheinlich war dieses Erweiterungsgefäß gemeint in meiner ersten Anfrage. Bitte entschuldige, dass ich das nicht besser erklären konnte. Der erste Monteur hatte es als Erweiterungsriemen betitelt und ich bin absoluter Laie.  

 

 

Auch hier möchte ich parallel schauen, ob ich die Suche/Lieferung via Internet beschleunigen kann.

 

Hier nochmals die Daten meines Brenners:

vitola biferral RN Unit VBR22

Herstellnummer: 7318986800950101

Typ: VTB I-3

Seriennummer/ Fabrikationsnummer: 7515995503252109

22kw

95l

3bar

Herstellerjahr 1998

Nennfrequenz 50hz

Zul. Vorlauftemperatur 110°C

 

Erneut vielen Dank im Voraus!

Viele Grüße!

 

 

Hallo Community und @Franky 

 

 

wir haben jetzt einen anderen Monteur und benötigen nun folgende Teile:

1. Feuerungsautomat L0A24

   —> ist dieser Artikel der richtige?: 7818898 Ölfeuerungsautomat https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7818898

 

2. Flammwächter Nr. 124

 —> ist dieser Artikel der richtige?: 7818900 Flammwächter QRC1

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7818900

 

3. Membranausweitungsgefäß 15 Liter, oval

—> hierzu konnte ich in der Viessmann-App nichts finden

Könnt Ihr mir bitte sagen, wo ich das finden kann?

 

Auch hier möchte ich parallel schauen, ob ich die Suche/Lieferung via Internet beschleunigen kann.

 

Hier nochmals die Daten meines Brenners:

vitola biferral RN Unit VBR22

Herstellnummer: 7318986800950101

Typ: VTB I-3

Seriennummer/ Fabrikationsnummer: 7515995503252109

22kw

95l

3bar

Herstellerjahr 1998

Nennfrequenz 50hz

Zul. Vorlauftemperatur 110°C

 

Erneut vielen Dank im Voraus!

Viele Grüße!

 

P.S.: @Franky : Ich hatte Dir vorab direkt geschrieben. Da ich aber nicht weiß, ob meine Anfrage systembedingt durchging, stelle ich die Anfrage hiermit nochmals offiziell ins Forum. Bitte entschuldige, sollte Dich dieser Beitrag nun 2mal erreichen.

 

 

 

 

 

 

Ein Ausdehnungsgefäss war damit gemeint ? Diese Bezeichnung habe ich dafür noch nicht gehört.

Mich wundert, dass der Kessel überhaupt ein MAG hat. Und ich würde hier auch nicht das interne MAG austauschen, sondern eher extern ein grösseres anschliessen. Bei der Grösse kannst von ca. 10% des Anlageninhalts ausgehen. Ist also der Anlageninhalt ca. 250l, bräuchtest ein 25l MAG. Bei 500l schon 50l.

Im Zweifelsfall lieber etwas grösser wählen. Ein zu gross gibts da nicht.

Ansonsten sind die restlichen Nummern (Flammwächter und Feuerungsautomat)korrekt.

Hallo Franky,

erneut vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung!

Ich war eben noch mal im Keller und habe mir das Erweiterungsgefäß genau angesehen. In der Tat steht da ein Volumen von 25 Liter und nicht 15 Liter, wie es mir der Monteur aufgeschrieben hatte.

Vielen Dank für diesen wichtigen Hinweis!

Ich werde nun versuchen, dieses MAG komplett neu zu bestellen (siehe Foto vom jetzigen MAG im Anhang).

Viele Grüße und einen schönen Abend noch!

 