Hallo zusammen,
habe für obigen Öl-Brenner keine Unterlagen. Mehrer Mails an Viessmann blieben unbeantwortet. Ich habe nach Unterlagen eines Nachfolgemodells und der verbauten Düse nun eine 0,5 45°S -Danfoss Düse eingebaut und den Düsenstock auf 5mm, Luftklappe auf 7 und 13 Barr Druck eingestellt. Der Brenner läuft zwar einwandfrei aber das Flammembild ist ziemlich gelb und die Abgastemperatur ca 200°C. Kann mir jemand anhand der Originalunterlagen die Einstellungen bestätigen oder verwerfen?
Abgasmessung erst Anfang Januar!
Vielen Dank!
Gruß Winfried
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Winfried,
die gesuchten Daten stehen hier in der Checkliste.
VG Michael
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7072607
Hallo Winfried,
die gesuchten Daten stehen hier in der Checkliste.
VG Michael
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7072607
Besten Dank Michael, das ging ja fix!
Gruß Winfried