Vitotronic 200 Typ KW6B mit

Hallo

 

kann ich an meiner Anlage Vitoladens 300 C (Baujahr 12/2009) die Vitoronic 200 KW6
durch die neue Vitotronic 200 Typ KW6B ersetzen.
Oder ist es möglich die 200KW6 mit einer Fernbedienung Vitotrol 200/300 auf zu rüsten?

 

Danke

 

Gruß

milrg 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo milrg,

die Regelung kannst du leider nicht gegen ein neues Modell austauschen lassen. Grund dafür ist der am Vitoladens vorhandene Feuerungsautomat, der feste in der Regelung montiert ist.
Eine andere Regelung hätte andere Parameter, die nicht angepasst werden können.
Du kannst jedoch die KW6 mit einer Vitotrol 200/300 ausstattet.

 

Allerdings sind dies nicht die aktuellen Vitotrol Einheiten für die neue Regelungsgeneration mit dem schwarzen Bedienteil.

Verwenden kannst du die:

Vitotrol 200 Bestellnummer 7450071

Vitotrol 300 Bestellnummer 7179060

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo milrg,

die Regelung kannst du leider nicht gegen ein neues Modell austauschen lassen. Grund dafür ist der am Vitoladens vorhandene Feuerungsautomat, der feste in der Regelung montiert ist.
Eine andere Regelung hätte andere Parameter, die nicht angepasst werden können.
Du kannst jedoch die KW6 mit einer Vitotrol 200/300 ausstattet.

 

Allerdings sind dies nicht die aktuellen Vitotrol Einheiten für die neue Regelungsgeneration mit dem schwarzen Bedienteil.

Verwenden kannst du die:

Vitotrol 200 Bestellnummer 7450071

Vitotrol 300 Bestellnummer 7179060

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team