brauch dringend eine Tip von Euch.
An meiner Anlage läuft der Mischermotor immer auf auf und die Phase schaltet nicht ab und bleibt aktiv.
Auf auschalten reagirt der Mischermotor läuft auch zu. Könnte das Steuerelais defekt sein ?
Der Aussenthermostat wird im Display angezeigt ist aktiv.
Danke für eine schnelle Antwort
Wurde der Anlegefühler schon überprüft ? Könnte sein, dass der falsche Werte liefert.
Hallo solvent,
ich habe meinen Mischermotor mit einem Relaistest getestet. Hier kann man den Mischer testen und Auf und zu fahren lassen. (Umlaufzeit ca. 120 sekunden).
Über die Information für den Mischerkreis kann man die Vorlauftemperatur kontrolieren (wenn denn der Sensor bei dir verbaut ist).