Hallo zusammen,
vorab ich bin Hb - Meister und einige Jahre im KD tätig.
Ich wollte meinen alten Brenner am Vitola uniferral,gegen einen Vitoflame 200 tauschen.
Dieses habe ich auch ,incl neuer Kesseltür, getan.
Den Brenner lt. Montageánleitung eingestellt, stat. Brennerdruck gemessen, alles wie in der Anleitung.
Problem ist , dass die Flamme bei dieser Einstellung sehr pulsiert und auch abreißt , demzufolge geht der auf Störung. Nehme ich die Luftzufuhr an der Luftklappe zurück( von 8 auf 6), brennt er ,aber er rußt und das CO schnellt ins …..!
stelle ich zurück auf 8 reißt die Flamme ab.
Danke schonmal für eure Kommentare und Anregungen.
Gruß Danny
Hi wie sieht es denn mit der Düse aus vielleicht ist der Strahlwinkel oder die Größe nicht die richtige für deine Anwendung?
Mfg
Hallo, ich habe genau die Düsen verwendet die in der Montageanleitung beschrieben sind.
Der Brenner ist ,lt Beschreibung ,auch für den Kessel geeignet ( vor 1999) .
Kaminzug kann ich nicht wirklich mit messen , da wie gesagt das CO ins Bodenlose steigt.
Den alten Abic Brenner ran , der läuft komischerweise.
Also es gibt eine Einstellanleitung für den Vitoflame 200 auf dem uniferal?
Halt allgemein ,für alle Vitola Kessel vor 1999