Warmwasser soll für 20 Minuten aufgeheizt werden!
1. Soll WW = 48*, Istwert 39*. Heizkreispumpen für Heizkörper und Fußbodenheizung sind aus und Mischer fährt zu. Brenner startet. Nach 20 Minuten geht der Brenner bei 60* aus. Nach ein paar Minuten geht Brenner wieder an und Wasser wird 15 Minuten weiter bis auf 70* aufgeheizt. Nach insgesamt 40 Minuten anstatt 20 , starten beide Pumpen und Mischer fährt auf..In den 40 Minuten kühlen die Heizkreise ab.
Hat jemand eine Erklärung für die längere WW Aufheizung?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
mögliche Erklärungen:
- Die zu erwärmende Menge Brauchwasser ist sehr groß (Infos dazu fehlen in der Frage)
- Die Ladepumpe läuft mit zu geringer Leistung (Infos dazu fehlen in der Frage)
- Im Ladekreis ist der Durchfluss zu gering weil z.B. ein Ventil nicht vollständig geöffnet ist
- Der Wärmetauscher im Brauchwasserspeicher ist verkalkt
- Es wird während der Brauchwassererwärmung warmes Wasser aus dem Speicher entnommen
Ich tippe auf eine reduzierte Pumpenleistung, hab ich schon ein paar mal gesehen bei verschiedenen Anlagen, man wollte Strom sparen...
mögliche Erklärungen:
- Die zu erwärmende Menge Brauchwasser ist sehr groß (Infos dazu fehlen in der Frage)
- Die Ladepumpe läuft mit zu geringer Leistung (Infos dazu fehlen in der Frage)
- Im Ladekreis ist der Durchfluss zu gering weil z.B. ein Ventil nicht vollständig geöffnet ist
- Der Wärmetauscher im Brauchwasserspeicher ist verkalkt
- Es wird während der Brauchwassererwärmung warmes Wasser aus dem Speicher entnommen
Ich tippe auf eine reduzierte Pumpenleistung, hab ich schon ein paar mal gesehen bei verschiedenen Anlagen, man wollte Strom sparen...