Die Codierebene 2 zeigt für den Code 38 den Fehler 227 im Störungsfall.
Zeitweise startet der Brenner , aber der Lüfter geht nicht auf Stufe 2
und damit auf Störung FD.
Die Regelung besteht m.W. aus 2 kleinen Platinen und der Hauptplatine-
Vermutlich schaltet das Lüfter-Relais nicht zuverlässig.
Auf welcher Platine befindet sich das Lüfterrelais? Damit nicht alle
Platinen ersetzt werden müssen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
die Regelung arbeitet für den Vitoladens 300-C
Nr. 7521639304870100.
Ich vermute, dass Relais der Grundleiterplatte
nicht zuverlässig schaltet.
Die Regelung startet 3-4 mal und bleibt auf
Brennerstufe 1 und schaltet wieder ab.
Dann nach diesen Versuchen schaltet die Brennerstufe 2 zu
und der Brenner arbeitet dann störungsfrei bis zur maximalen
Kesseltemperatur. Gibt es ein Ersatzteil-Platine?
Danke für Ihre Mühewaltung
Der Wert 227 bei der Codieradresse 38 steht für einen internen Fehler des Feuerungsautomaten, was auf deinen Defekt der Regelung hindeutet.
In Kombination mit der Meldung "Fd" sollten aber zunächst die Maßnahmen der zugehörigen Serviceanleitung ausgeführt werden.
Du solltest hier also auf jeden Fall deinen Heizungsfachbetrieb vor Ort "mit ins Boot holen".
Hallo Franka12,
zunächst gib bitte noch die Herstellnummer deiner Regelung mit an.
Die Adresse 38 ist der Wert des internen Feuerungsautomaten.
Da die KO1B keinen internen Feuerungsautomaten hat, scheint hier irgendetwas nicht zu passen.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Die genaue Bezeichnung lautet Vitotronic KW6B
Nr. 7452520314414105
Die Kesseltemperatur bleibt bei 37 grad, da der Brenner
Immer nur kurzzeitig arbeitet.
Auf Prüfbetrieb reagiert der Brenner nicht.
Die Störungsanzeige erfolgt dagegen nicht
bzw. selten.
Dh. Warmwasser ist vorhanden, aber die Räume
sind unzureichend beheizt.
Also doch keine KO1B.
Gib bitte noch die Herstellnummer des Kessels mit an.
Hallo,
die Regelung arbeitet für den Vitoladens 300-C
Nr. 7521639304870100.
Ich vermute, dass Relais der Grundleiterplatte
nicht zuverlässig schaltet.
Die Regelung startet 3-4 mal und bleibt auf
Brennerstufe 1 und schaltet wieder ab.
Dann nach diesen Versuchen schaltet die Brennerstufe 2 zu
und der Brenner arbeitet dann störungsfrei bis zur maximalen
Kesseltemperatur. Gibt es ein Ersatzteil-Platine?
Danke für Ihre Mühewaltung
Der Wert 227 bei der Codieradresse 38 steht für einen internen Fehler des Feuerungsautomaten, was auf deinen Defekt der Regelung hindeutet.
In Kombination mit der Meldung "Fd" sollten aber zunächst die Maßnahmen der zugehörigen Serviceanleitung ausgeführt werden.
Du solltest hier also auf jeden Fall deinen Heizungsfachbetrieb vor Ort "mit ins Boot holen".