Vitoladens300C mit Vitotronic200 KW6B Brennstoffverbrauch wird nicht angezeigt.

Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe einen neuen vitoladens 300C mit Vitotronic 200 KW6B. Ich möchte den Brennstoffverbrauch anzeigen lassen. Benötige ich irgend einen Geber, weil die Anzeige nicht in Informationen Allgemein erscheint.

Vielen Dank für Ihre Antwort

Alfred Seiferlein

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo A_S,

 

ja das geht. Du musst nur die Codieradressen in der Codierebene 2 einstellen.

 

Adresse:

 

26:18

29:23

 

Mit besten Gruß °mi

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4
Hallo. Man kann den Verbrauch in der Codierung eingeben. Steht in der Serviceanleitung.

Hallo A_S,

 

ja das geht. Du musst nur die Codieradressen in der Codierebene 2 einstellen.

 

Adresse:

 

26:18

29:23

 

Mit besten Gruß °mi

 

 

Hallo, ich habe die gleiche Anlage aber keinen Zugriff auf die Codierebene 2, auf Codierebene 1 kann ich nur bis zur Codieradresse 24 aufrufen. Wie bekomme ich Zugriff auf die Codierebene 2? Danke.
Hallo utceo,

die Codierebene 2 muss man freischalten. Liegt die Serviceanleitung vor?

Mit besten Gruß °mi