Meine Vitotronic 200 mit Vitoladens 300-C steuert derzeit 2 von 3 möglichen Heizkreisen. 1x Divicon ohne Mischer für die Heizkörper & 1x Divicon mit Mischer (Ladekreislauf FBH vor Wärmetauscher). Hinter dem Wärmetauscher für die FBH befinden sich 2x Divicon ohne Mischer für EG & OG. Da die FBH zukünftig im EG & OG jeweils raumtemperaturbedingt über je eine Vitotrol 300 gesteuert werden soll, ist es beabsichtigt beiden Divicon hinter dem Wärmetauscher mit Mischer nachzurüsten. Dann hätte man allerdings 4 Heizkreise (3 mit & 1 ohne Mischer). Kann man die Vitotronic 200 diesbezüglich nachrüsten?
2 ANTWORTEN 2

Hallo CWRCK,

in diesem Fall würdest du eine weitere Heizkreisregelung benötigen, da der Vitoladens max. 3 Heizkreise steuern kann.

In Frage käme hier eine Vitotronic HK1B. Diese kann einen Mischerkreis regeln.

Beste Grüße °sr

Hallo CWRCK,

in diesem Fall würdest du eine weitere Heizkreisregelung benötigen, da der Vitoladens max. 3 Heizkreise steuern kann.

In Frage käme hier eine Vitotronic HK1B. Diese kann einen Mischerkreis regeln.