Hallo picturenary,
bitte stell den Wert der Codieradressen E7 und E9 über 55 und teste, ob es danach weiterhin zur Meldung "F2" kommt. Im Anhang findest du einen Ausschnitt aus unserer Service-Anleitung. Darin ist beschrieben, wie du die Codierebe 2 betrittst und in dieser navigierst. Die Codieradressen E7 und E9 findest du in der Gruppe "Heizkreis". Weiterhin sollte der Wärmetauscher heizwasserseitig auf Verschmutzung geprüft werden.
Beste Grüße °ja
Danke für deinen Beitrag. Zu welcher Meldung kommt es F1 oder F2?
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team
Danke für deine Rückmeldung. Wurden bereits Maßnahmen oder ein Tausch von Komponenten vorgenommen?
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team