Hallo,
Wie weit kann mann die maximale Pumpendrehzahl verringern? Derzeit liege ich bei 51 %, es gibt aber noch immer Leitungsgeräusche. Kann ich noch weiter nach unten gehen? Wo liegt die Grenze?
P.S. Ich hatte zu meinen Anfragen vom 01.11.2014, 7:41 bzw. 20:19 zur Antwort von P. Zarges noch eine Nachfrage (unter Kommentar") gestellt, ist aber leider noch nicht beantwortet.
Gruss ÖlBrennW
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo ÖlBrennw,
über die Codieradresse "31" kannst du die maximale Drehzahl der Pumpe um bis zu 30% verringern, vorausgesetzt die interne Umwälzpumpe wird als Kesselkreispumpe betrieben.
Die Codieradresse wird wie Folgt aufgerufen:
1. "OK" und "Menü" gemeinsam für 4 Sekunden drücken.
2. "OK" und "Return" (oberste Taste) gemeinsam für 4 Sekunden drücken.
3. Mit den Pfeiltasten die Gruppe "Kessel" bestätigen und Codieradresse 31 auswählen. Den Eingestellten Wert mit der Taste "OK" übernehmen.
Deine Anfrage vom 01.11.2014 habe ich bereits beantwortet 🙂
Viele Grüße °pa
Hallo ÖlBrennw,
über die Codieradresse "31" kannst du die maximale Drehzahl der Pumpe um bis zu 30% verringern, vorausgesetzt die interne Umwälzpumpe wird als Kesselkreispumpe betrieben.
Die Codieradresse wird wie Folgt aufgerufen:
1. "OK" und "Menü" gemeinsam für 4 Sekunden drücken.
2. "OK" und "Return" (oberste Taste) gemeinsam für 4 Sekunden drücken.
3. Mit den Pfeiltasten die Gruppe "Kessel" bestätigen und Codieradresse 31 auswählen. Den Eingestellten Wert mit der Taste "OK" übernehmen.
Deine Anfrage vom 01.11.2014 habe ich bereits beantwortet 🙂
Viele Grüße °pa