Vitola 200 Brenner startet nicht. Fehlercode 1d, Blinkt 2x

Hallo,

die Anlage wurde auf Heisswasser und Heizbetrieb umgestellt. Der Brenner startet nicht und gibt eine Störung aus. Störung 1D, Störknopf 5 Sek. gedrückt = 2x blinken.

Wenn der Brenner anläuft verschluckt sich die gesammte Anlage mehrfach und geht dann auf Störung. Starttemperatur 22Grad. Nach mehrmaligen Startenversuchen springt der Brenner an. Kesseltemperatur steigt auf 70Grad, Wasser 55Grad aber die Heizkreislaufpunpe springt nicht an. Eingestellte Temperatur 20Grad, Aussentemperatur 9Grad.

Warum verschluckt sich die Anlage laufend beim Starten des Brenners? Keine Luft im Schauglas, keine Bläschenbildung im Luftabscheider. Händler vor Ort weiss keinen Rat.

mfg-Hollatz

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

 

Hallo Hollatz,

 

entnimmst du das Blinken (2x) vom Feuerungsautomaten am Brenner? Dieser Blinkcode umfasst ein weites Spektrum vom möglichen Ursachen.

 

Unter anderem sollten Elektroden, Ölpumpe, Ölversorgung, Pumpenmotor und das Magnetventil von dem zuständigen Heizungsfachbetrieb überprüft werden.

Die Störmeldung ist nicht "1D" sondern vermutlich "d1" und deutet auf eine allgemeine Brennerstörung hin.

Geht denn wenn die Störung auftritt der Ölpumpenmotor gar nicht mehr in Betrieb oder kommt es dann einfach nicht mehr zur Flammenbildung? Würde bedeutet Öl wird eingespritzt, doch der Zündvorgang findet nicht statt.

 

Im Relaistest solltest du einmal prüfen, ob die Heizkreispumpe noch angesteuert wird.

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

 

Hallo Hollatz,

 

entnimmst du das Blinken (2x) vom Feuerungsautomaten am Brenner? Dieser Blinkcode umfasst ein weites Spektrum vom möglichen Ursachen.

 

Unter anderem sollten Elektroden, Ölpumpe, Ölversorgung, Pumpenmotor und das Magnetventil von dem zuständigen Heizungsfachbetrieb überprüft werden.

Die Störmeldung ist nicht "1D" sondern vermutlich "d1" und deutet auf eine allgemeine Brennerstörung hin.

Geht denn wenn die Störung auftritt der Ölpumpenmotor gar nicht mehr in Betrieb oder kommt es dann einfach nicht mehr zur Flammenbildung? Würde bedeutet Öl wird eingespritzt, doch der Zündvorgang findet nicht statt.

 

Im Relaistest solltest du einmal prüfen, ob die Heizkreispumpe noch angesteuert wird.

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team