Guten Tag,
Mein 10 Jahre alter Ölkessel macht zunehmend Probleme.
Zuerst waren nach einer Tankbefüllung auf einmal mehrere Dichtungen und Verschraubungen am Einstrangsystem undicht sodass permanent Luft im System war.

Nachdem das Problem nun behoben war, gibt der Brenner wieder kontinuierlich in Störung.

Begleitet wird das Zünden den Brenner mit einem lokomotivartigen Ausstoß von Abgasen über den Kondensatablauf am Wärmetauscher (dichter blauer Qualm)

Blinkcode ergibt entweder 10x Blinken oder 2x Blinken. Also Feuerungsautomat oder div. Andere elektrische Bauteile wie Trafo, Elektrode, Hubmagnet.

Gibt es jemanden der das Phänomen einschätzen kann, und welches Bauteil am wahrscheinlichsten defekt ist?
4 ANTWORTEN 4

Hallo kebehren,

gern würden wir dem nachgehen. Könntest du uns dafür im ersten Schritt bitte die Herstellnummer des Brenner (beginnend mit 7...) zur Verfügung stellen?

Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team

7249126004533101

Danke für deine Rückmeldung.

 

Wurde die Anlage denn schon mal durch den Fachbetrieb geprüft? Es könnte sein, dass sich die Abgase aufgrund einer Verschmutzung nach außen drücken. Die Verschmutzung sollte daher als erste Ursache ausgeschlossen werden.

 

Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team

Der Fachbetrieb ist seit Weihnachten jede Woche hier, auch an Feiertagen und Wochenenden, und weiß so langsam nicht mehr weiter.
Luft in der Ölansaugung wurde ja bereits behoben. Dann kam dieses Problem.
Wir haben jetzt für nächste Woche die Jährlich Wartung vorgezogen, dann soll die gesamte Anlage auseinandergebaut werden.

Wo genau ist denn die Verschmutzung zu erwarten? Im Wärmetauscher?
Der Brennraum sieht gut aus. Abgaswerte sind Super!