Hallo Community, ich habe folgendes Problem liegen und bräuchte einige Tipps. Ich habe einen Viessmann Vitoladens 300-c mit einem Vitotronic 200 KW6B den Platz umgeswitcht. Jetzt habe ich aber das Problem, dass der Brenner in einer endlos schleife steckt. Ganz normaler ablauf.. Der Lüfter geht an, der Gebläsemotor dreht sich, die Elektrode zündet den Funken und dann geht es wieder aus.. ohne das an der Regelung eine Störung erscht läuft diese Schleife endlos.. kann mir jemand einen Tipp geben ? Danke im voraus!!!
Klingt nach Magnetventil. Die Spulen der Teile neigen zu Haarrissen. Dadurch wird das Magnetfeld gestört und reicht nicht aus,das Ventil zu öffnen.
Wenn das Ventil nicht öffnet geht der Brenner auf Störung. Das Ventil scheidet aus.
>>Vitotronic 200 KW6B den Platz umgeswitcht
was genau hast du gemacht??
Kann es sein dass die Anforderung von Regelung an den Brenner wieder kurz unterbrochen wird?
Ich habe nichts gemacht. Ganz normal aufgestellt. Öl Leitung angeschlossen. Pumpe und Außenfühler angeschlossen. Die ölpumpe geht auf 12.5Bar hoch also baut der Druck auf. Jetzt ist die Frage für mich ob es wirklich die Magnetspule ist nur welcher.
Also Magnetspule ist es nicht wurde jetzt ausprobiert und es ist immer noch das selbe Problem.
Hallo zusammen,
da die Magnetspule bereits geprüft wurde und der Fehler weiterhin besteht, wären noch ein paar zusätzliche Informationen hilfreich:
Eventuell können auch Fotos der Regelung, der Verdrahtung sowie ein kurzes Video des Startvorgangs weiterhelfen.
freundliche Grüße
Timo Brüssing