Hallo Forum,
wir haben eine Viessmann Trimatic mit Vitola-Comferral in Betrieb genommen. Seit das Gerät mit Strom versorgt ist blinken auf dem Display die Anzeige für die Tage 1-7. Nur diese Symbole werden angezeigt. Keine weitere Reaktion.
Hat jemand eine Idee was dies bedeutet?
Gruß Florian
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
ihr müsst Tag und Uhrzeit einstellen, war vermulich so lange aus, dass die Gangreserve nicht gehalten hat.
Link zur Anleitung
Wenn du eine andere hat, kannst du hier die passende Anleitung unter Angabe der Herstellnr. runterladen:
http://www.viessmann.com/http-svc/web/germany/tdis_public.nsf/responsiveView.xsp
Gruß
Heizing
Und du hast die Taste 1-7 gedrückt und bei gedrückter Stellung versucht, mit dem Drehrad den Wochentag einzustellen ?
Drück bitte mal von links die dritte rote und die zweite blaue Taste gemeinsam, für ca. 4s. Danach bitte die Uhrzeit-Taste gedrückt halten und mit dem Drehrädchen die Codieradresse 00 anwählen und auf 15 stellen und die Adresse 01 auf 00. Verstellen kannst du die Adressen, indem du die Taste 1-7 gedrückt hältst und dann am Drehrädchen drehst.
Aus der Codierung gelangst du, indem du von links die erste rote Taste drückst.
Beste Grüße °be