Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Unsere Heizung macht Probleme.
Seit 2 Tagen arbeitet sie unglaublich laut, knallt und wackelt teilweise richtig, bevor sie dann ganz still steht. Man hört es durchs ganze Haus, dann geht sie etwa nach 2 Stunden aus mit der Fehlermeldung Fb und sie drückt die Abgase über den Kondenswasserablauf in die Umgebungsluft. Zuerst kamen die Abgase über den Syfon im Bad hoch, den wir dann dicht machten. Jetzt breiten sich die Abgase im Keller aus. Bevor der Kessel aufhört zu laufen, könnte man meinen, im Kessel läuft Wasser – es pluppert
Sicherlich alles nicht sehr gesundheitsfördernd, mal ganz davon abgesehen, dass das so auch nicht richtig ist!
Der Fachbetrieb ist ratlos, alle Messwerte sind im grünen Bereich. Die Öldüse wurde dieses Jahr bereits zweimal gewechselt und die Heizung gereinigt.Wasser im Kondensbehälter ist ok - also klar.
Unser Heizungsmonteur ist ratlos.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo SigVo
lese mal ..
https://www.vitoladens-check.com/de.html
Schlauch vom Schalldämfer zu Siphon auf verstopfung prüfen, reinigen.
Schalldämpfer auf verstopfung prüfen, reinigen.
Abgaskanal auf verstopfung prüfen, reinugen.
Wärmetauscher (Wendel) auf verstopfung prüfen. reinigen.
Abgaswerte neu einstellen.
SigVo,
Wunderbar wenn das Kätzchen wieder schnurrt wies sein soll,
Ein Kohlenmonoxid Melder ist bei deiner Heizung aber installiert?
wurde bei mir von Viessmann nachträglich installiert, sie Link in meiner ersten Antwort.
Gruß
HarryG
Hallo SigVo
lese mal ..
https://www.vitoladens-check.com/de.html
Schlauch vom Schalldämfer zu Siphon auf verstopfung prüfen, reinigen.
Schalldämpfer auf verstopfung prüfen, reinigen.
Abgaskanal auf verstopfung prüfen, reinugen.
Wärmetauscher (Wendel) auf verstopfung prüfen. reinigen.
Abgaswerte neu einstellen.
Danke, habe es meinem Heizungsmonteur weitergegeben.
Werde mich melden, wenn es funktioniert.
Erst mal vielen Dank für die Info. Heizmonteur war gestern noch hier. Der Kodenswasserablauf vom Heizkessel zum Syphon war mit Ölschlamm verstopft. Nach Reinigung des kompletten Kodenswasserablaufs über den Absetzkessel - zum Ablauf gereinigt. Jetzt schnurrt er wieder wie ein Kätzchen.
SigVo,
Wunderbar wenn das Kätzchen wieder schnurrt wies sein soll,
Ein Kohlenmonoxid Melder ist bei deiner Heizung aber installiert?
wurde bei mir von Viessmann nachträglich installiert, sie Link in meiner ersten Antwort.
Gruß
HarryG
Der Melder wurde vor ca. 3 Jahren eingebaut mit einigen anderen Teilen vom Viessmann Kundendienst. Hatten damals auch - fast - unlösbare Probleme. Aber Probleme lassen sich lösen. Nochmals danke und schöne Weihnachtszeit.