abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

VITOTRONIC 200 KW2

Hallo,

Vielleicht kann uns hier jemand helfen?

Wir brauchen eine Meldung, wenn es eine Störung bei der oben genannten Heizungsanlage gibt.

Kann mir jemand sagen, ob das bei dieser Heizung möglich ist?

Wenn ja, wo muss das entsprechend angeschlossen werden? wo befindet sich der entsprechende Kontakt auf der Platine?

 

Schon mal danke

 

Oliver 

 

BS-Elektroanlagen Gbr

 

8 ANTWORTEN 8

Reicht dir die Brennerstörung oder brauchst du auch Sensorstörungen?

Gruß
Heizing

Danke für deine Antwort.

Eigentlich würde es reichen, wenn wir eine Störung bekommen, dass der Brenner nicht läuft. Wir möchten die Störung dann per SMS weiterleiten. Es handelt sich hierbei um eine Kirche und die bekommen es halt immer nicht mit, wenn die Heizung ausgefallen ist.

 

schon mal danke für deine Unterstützung

Also, dann einfach am Brennerstecker oder oben in der Regelung an Kontakt S4 am Stecker 41 anklemmen. (230V)

 

S. hier auf S. 20

https://static.viessmann.com/resources/product_media/5851700VSA00001_1.PDF

Tipp fürs Leben:  Das geht übrigens auch bei allen anderen Herstellern, die den Brenneranschluss nach DIN 4791 machen.

 

Wenn du alle Störmeldungen brauchst, geht das mit dem Schaltmodul-V , Erläuterung auf S. 110.

 

Ich würde aber einfach eine Vitoconnect an den Optolink hängen, dann können die auch übers Handy alles bedienen, s. hier

Vitoconnect – Verbindung für Heizung & App

Gruß
Heizing

Vielen Dank für deine Hilfe. Ich denke, wir werden das mit der Brennerstörung machen. Leider haben wir kein Internet in dem Gebäude. Und mit LTE ist es doch ein bisschen Aufwand. Aber ich werde auch diesen Vorschlag mal ansprechen.Noch eine Frage hätte ich: Wie kann ich eine Störung verursachen? Ich muss hier prüfen, ob das auch alles funktioniert :-)Noch mal danke und viele Grüße

 

 

 

 

 

Störung, nichts leichter als das: Flammenfühler aus dem Brenner ziehen und abdecken wenn der Brenner läuft.

 

Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin


@OlliSi  schrieb:

 Und mit LTE ist es doch ein bisschen Aufwand. Aber ich werde auch diesen Vorschlag mal ansprechen.Noch eine Frage hätte ich: Wie kann ich eine Störung verursachen? 

 


Wie wär das hier?

FRITZ!Box 6820 LTE

und dazu den Tarif für 2,99 für vier Wochen.

https://www.lidl.de/c/mobiles-surfen/s10007726

 

Störung hat Stefan_L ja schon gut beschrieben. Du kannst auch den Brennermotor oder das Magnetventil ausstecken.

Gruß
Heizing

Vitoconnect opto1 https://viessmann.zendesk.com/hc/de/articles/360016166219-Video-So-schließen-Sie-die-Vitoconnect-OPT... und Ineternet mit mobilem Router und SIM-Karte. https://www.alditalk.de/hotspot 

Gruß, peterlaub

Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A13

Noch einmal vielen Dank für eure Unterstützung. 

Top-Lösungsautoren