Hallo,
Wir haben eine Trimatc MC 7450 260135566.
mit einem gemischten HK und einem BoilerKreis, beides direkt vom Kessel.
Die Schalthuhr S1 (ersten beiden Schalttasten) stehen für Wasserbereitung 5:30-7:30 und 17:00-19:00.
Die S2 (Schaltknopfreihe 3 und 4) ist deaktiviert ----. In der Stellung WW und Frostschutz (Drehschalter ganz rechts) hält sich die Kesselwassertemperatur und auch die Boilerladung trotzdem den ganzen Tag auf dem eingestellten Niveau von 55°C.
Ist das so richtig.
Gruß
Heizung92
Hallo Heizung92,
die Kessel und die Speichertemperatur liegen beide den ganzen Tag bei 55°C, egal ob Warmwasser gezapft wird oder nicht?
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Vielen Dank, aber das war nicht meine Frage. Ich wollte wissen, ob die Kessel- sowie die Speichertemperatur (Istwert) sich den ganzen Tag jeweils auf 55°C befinden, unabhängig davon ob Wärme abgenommen wird oder nicht?
Dann scheint die Regelung zu hängen oder die Sensoren sind defekt. Hast du mal einen Neustart ausgeführt?