Hallo, Ich habe Viessmann Heizung mit der Regelung Unomatik 7450 201 die Heizung ist mit einem Raum Thermostat betrieben worden und soll jetzt ohne betrieben werden mein Heizungsmonteur sagte das ich da einen anderen Codierstecker brauche Können Sie mir sagen ob das stimmt und wenn ja mir die Bestellnummer zukommen lassen Ich danke Ihnen für Ihre Mühe
1 ANTWORT 1

Das ist Unsinn. Die Unomatik hat keinen Codierstecker.

Ich denke mal,dass dein HB die kleinen Dip- Schalter meint?!

Und dort müsste der Schalter S 8 auf Null gestellt werden,wenn der Raumthermostat abgeklemmt wird.

 