Hallo
Meine Heizung ist heute Morgen ausgefallen. Es ist eine vitola biferral-e. Die Kesseltemperatur an der Tetramatik steht ständig auf 80 Grad
Was kann das sein, bzw. was kann ich tun. Gibt es noch Teile für die Tetramatik?
Gruß
Paul
Hallo gemoe58,
inwiefern ist die Anlage ausgefallen?
Sind denn auch permanent 80°C vorhanden oder werden diese nur angezeigt?
Wo genau liest du den Wert denn ab?
Ein paar wenige Teile gibt es noch.
Man sollte allerdings beachten, dass die Regelung bereits an die 40 Jahre alt ist und sich dann die Frage stellen, ob man darin dann noch investieren möchte.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Hallo Benjamin danke für die schnelle Antwort.
Poste bitte mal Bilder von dem was du abließt und inwiefern ist die "Heizung total aus"?
Ich brauche eine genaue Beschreibung der Situation vor Ort, ansonsten kann ich leider nicht weiterhelfen.
Die Heizung springt nicht mehr an. Alles ist kalt.
Gruß
Paul
Dann sollte erstmal geprüft werden ob die angezeigte Kesseltemperatur der Wahrheit entspricht und wenn ja, ob die Heizkreispumpe auch angesteuert wird,
Ist auch das der Fall, sollte die Pumpe selbst mal geprüft werden.
Hallo Benjamin,
Sorry das ich mich erst jetzt melde.
Das Problem war die Umwälzpumpe, diese hatte blockiert.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Gruß
Gemoe
Alles klar, danke für die Rückmeldung.