Hallo  

Meine Heizung ist heute Morgen ausgefallen.  Es ist eine vitola biferral-e. Die Kesseltemperatur an der Tetramatik steht ständig auf 80 Grad

 Was kann das sein, bzw. was kann ich tun. Gibt es noch Teile für die Tetramatik?

Gruß 

Paul 

7 ANTWORTEN 7

Hallo gemoe58,

 

inwiefern ist die Anlage ausgefallen? 
Sind denn auch permanent 80°C vorhanden oder werden diese nur angezeigt?
Wo genau liest du den Wert denn ab?

 

Ein paar wenige Teile gibt es noch.

Man sollte allerdings beachten, dass die Regelung bereits an die 40 Jahre alt ist und sich dann die Frage stellen, ob man darin dann noch investieren möchte.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Hallo Benjamin  danke für die schnelle Antwort. 

  • Die Heizung ist total aus. Die 80 Grad werden nur an der Tetramatik bei der Kesseltempetatur angezeigt. Das Thermometer an dem Vorlauf zeigt nur noch 25 Grad an.
  • Gruß 
  • Paul

Poste bitte mal Bilder von dem was du abließt und inwiefern ist die "Heizung total aus"? 

Ich brauche eine genaue Beschreibung der Situation vor Ort, ansonsten kann ich leider nicht weiterhelfen.

Die Heizung springt nicht mehr an. Alles ist kalt.

 

Gruß

Paul

20221209_112333.jpg
20221209_112348.jpg

Dann sollte erstmal geprüft werden ob die angezeigte Kesseltemperatur der Wahrheit entspricht und wenn ja, ob die Heizkreispumpe auch angesteuert wird,

Ist auch das der Fall, sollte die Pumpe selbst mal geprüft werden. 

Hallo Benjamin,

Sorry das ich mich erst jetzt melde. 

Das Problem war die Umwälzpumpe, diese hatte blockiert.

Vielen Dank für Deine Hilfe.

Gruß 

Gemoe