Hallo Psychodoc,
über die Codieradresse A5 lässt sich die Heizkreispumpenlogikfunktion einstellen. Im Auslieferungszustand steht die Adresse auf dem Wert 5. Das heißt, die Heizkreispumpe schaltet aus, falls die Außentemperatur 1 Kelvin größer als der Raumtemperatursollwert ist. Der Wert lässt sich individuell zwischen 1 bis 15 verändern . Je nach Wert, schaltet die Heizkreispumpe dann bei einer Differenz ab. Die genauen Differenzen findest du in der Serviceanleitung. Wird der Wert 0 eingestellt, ist die Heizkreispumpenlogik-Funktion nicht aktiv.
Mit Adresse A6 lässt sich die erweiterte Sparfunktion gedämpfte Außentemperatur einstellen. Im Auslieferungszustand steht diese auf dem Wert 36 und ist somit nicht aktiv. Mit den Werten 5 bis 35 lässt sich die erweiterte Sparschaltung aktivieren und beliebig einstellen. Das heißt, bei einem Wert von 5 bis 35°C zuzüglich 1°C werden Brenner und Heizkreispumpe ausgeschaltet. Der Mischer wird dann zugefahren. Grundlage hiefür ist die gedämpfte Außentemperatur.
Beste Grüße °ja