Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo, in unserem Einfamilienhaus mit 3 Personen läuft eine Vitoladens 300-c 19kw. Einen Hinweis auf Salmonellen konnte ich nicht finden. Ist ein Salmonellenprogramm für unser Einfamilienhaus erforderlich? Wenn ja, ist dies manuell in der App einzustellen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
die novellierte Trinkwasserverordnung (Deutschland) kennt kein Salmonellenprogramm oder eine Untersuchungspflicht für Salmonella sp.
trinkwasserverordnung-2023.pdf (dvgw.de)
Wahrscheinlich waren Legionellen gemeint?
In dem Fall: §31 (1) Punkt 3 lesen.
Hallo,
die novellierte Trinkwasserverordnung (Deutschland) kennt kein Salmonellenprogramm oder eine Untersuchungspflicht für Salmonella sp.
trinkwasserverordnung-2023.pdf (dvgw.de)
Wahrscheinlich waren Legionellen gemeint?
In dem Fall: §31 (1) Punkt 3 lesen.
Hallo,
vielen Dank für die Antwort, die das Problem trifft. Natürlich waren Legionellen gemeint (sorry).
Zwei Fragen als Ergänzung:
Wir haben als Speicher Vitocell eine 300-H EHAA 160l Edelstahl. Geplant ist eine Frischwasser-(Brauchwasser-)wärmepumpe zur Vorerwärmung. Eine Photovoltaik soll installiert werden. Der Speicher wird dann voraussichtlich 300l + 160l beinhalten und soll 3 Wohneinheiten (nur Familie, ca 8 Personen) versorgen. Laut TrinkwV müsste dann nach meinem Verständnis eine Legionellenbehandlung erforderlich sein. Liege ich da richtig?
Lässt sich diese dann ggf. in der ViCare App durchführen bzw. freischalten?
Vielen Dank und viele Grüße
schmalli
Hallo,
vielen Dank für die Antwort, die das Problem trifft. Natürlich waren Legionellen gemeint (sorry).
Zwei Fragen als Ergänzung:
Wir haben als Speicher Vitocell eine 300-H EHAA 160l Edelstahl. Geplant ist eine Frischwasser-(Brauchwasser-)wärmepumpe zur Vorerwärmung. Eine Photovoltaik soll installiert werden. Der Speicher wird dann voraussichtlich 300l + 160l beinhalten und soll 3 Wohneinheiten (nur Familie, ca 8 Personen) versorgen. Laut TrinkwV müsste dann nach meinem Verständnis eine Legionellenbehandlung erforderlich sein. Liege ich da richtig?
Lässt sich diese dann ggf. in der ViCare App durchführen bzw. freischalten?
Vielen Dank und viele Grüße