abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Rußansammlung im Elektrodenbereich

Ich hatte hier Ende letzten Jahres Hilfe bekommen in Bezug auf den Flammrohrtausch, vielen Dank auch hierfür.

Wir haben auf einen Servicetermin gewartet, der war jetzt Ende Januar. Neues Flammrohr, Elektrode und Düse, Wartung und Messung durchgeführt. Die Werte in Ordnung. Gestern ist die Heizung wieder ausgefallen (2 Wochen funktioniert).

An was könnte es noch liegen?

Es handelt sich um eine Vitodens 300, Vitola 200, 27 kW. 

Liebe Grüße Marion 

9 ANTWORTEN 9

Ergänzung, heute 2 Fotos vom Innenraum

IMG_20240208_181537.jpg

IMG_20240208_181635.jpg

Die Öldüse  entspricht den Herstellervorgaben ? Abstand korrekt eingestellt ?

Sieht so aus, als würde im Bereich Öldüse/Zündung zu wenig Luft mitkommen7keine Durchmischung stattfindet.

evtl ist die Düse nicht fest genug angezogen und deswegen undicht?

Öldüse entspricht den Vorgaben. 

 

Hallo @Marion_14 

 

Ich denke, dass die Öldüsen nicht den Serviceanweisungen entsprechen. Bitte geben Sie die Seriennummer des Brenners an.

 

IMG_20231121_120133.jpg

Wenn es sich bei der Vitoflame 300 um einen VHG-Typ handelt, muss die Düse so sein.

 

2024-02-10 10_04_42-5771873VSA00003_1.PDF – Google Chrome.png

 VG

Hallo Marion,

an besten mal die Herstellnummer des Brenners posten, sonst ist das ein gestochere im dunklen. Es gibt mittlerweile so viele verschiedene Ausführungen.

IMG_20231204_130757.jpg

Hallo @Marion_14 

 

Der Link enthält alle Anleitungen und Ersatzteile des Brenners.

 

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7185908

 

Und wenn Sie Ruß loswerden möchten, müssen Sie die Düse und die Einstellungen aus der Serviceanleitung verwenden.

 

VG

Hallo Marion,

ich hoffe mal, dass das Flammrohr beim Austausch richtig eingestellt wurde?

Die Düse muss eine Danfoss 0,60/80 Grad S-LE Düse sein.

Den CO2 Wert auf ca. 13,2-13,5% einstellen lassen. Das machen viele Monteure nicht, aber das ist ein Blaubrenner.

Vielleicht auch mal den statischen Brennraumdruck messen lassen.