Guten Tag,
wenn ich eine Raumtemperatur von 21 Grad mit VITOLADENS 300-C mit VITOTROL 300 erreichen will, muss ich am VITOTROL die Raumtemperatur auf 24 Grad hochdrehen, damit der Mischer aufmacht.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Der Wert in der Adresse 90 bedeutet die zeitkonstante die für die auskühlung eines Gebäudes berücksichtigt wird, die ist in der werkseinstellung zu hoch.stell die doch mal auf 50.generell solltest du die Codierung der raumaufschaltung kontrollieren, siehe Anhang.
Wenn das passt solltest du die heizkennlinie kontrollieren,eventuell ist die generell zu niedrig das der Raum nur 20 grad kriegt, denn die Regelung kann das Niveau nur einen bestimmten Bereich senken oder erhöhen (glaube 5k) in der raumaufschaltung. Ist dein heizkreis als hk2 oder hk3 im Display