Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Hartmut,
schau die die Service Anleitung an.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7143161
Tabelle Seite 18
Für den 18 KW Brenner muss eine Fluidics 0,44 Gph mit 60 Grad eingebaut werden.
Die verwendete Düse ist zu groß.