Mischersteuerung Tetramatik

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

Ich habe eine Heizungsregelung Tetramatik 7420 065. Die Mischersteuerung funktioniert nicht mehr richtig. Eingebaut ist eine Platine 5070510, 9 501 553, ARK52.

Eine Platine DPR5 Vi 7405 300 hätte ich noch in Reserve, weiß aber nicht, ob sie mit der vorher genannten kompatibel ist.

Wenn ja, in welche Richtung muss der Schiebeschalter eingestellt werden und soll der Drahtbügel geschlossen oder geöffnet sein?

Für eine baldige Info wäre ich Ihnen sehr dankbar.

 

Rudolf Lukarsch, Pappenheim

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Die genannte Leiterplatte/ Komponente ist mit deiner Tetramatik leider nicht kompatibel. 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7 ANTWORTEN 7

Hallo luky_pap,

 

gib zunächst bitte noch die Herstellnummer deiner Trimatik mit an.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team

Erstmal Danke für die Antwort. Steuerung ist Tetramatik. Vitola-N Baujahr 1984.Nr. 7072418

Gruß aus Pappenheim

Das ist leider nicht die Nummer der Regelung, sondern die des Brenners. 

Sorry, Nr. ist Tetramatik III, 742006500371

Die genannte Leiterplatte/ Komponente ist mit deiner Tetramatik leider nicht kompatibel. 

Danke für die Mühe

Gerne. 