Hallo!
Ich habe einen Vitola Comferral mit Dekamatik M1 und möchte eine Gebäudeautomatisierung über Modbus anbinden. Ist das möglich?
BG
Guenther Ziegelbaeck
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
Modbus direkt geht nicht, man kann aber mit einer Vitcom 200 Typ GLT (alt) Best-Nr. 7450538 geht ein Zugriff über RS 232 über GLT-Systeme. Da solltest du aber einen MSR-Techniker oder Systemintegrator damit beauftragen.
LInk zur Anleitung (habe leider gerade keinen passenden Viessmann-Link
http://ru.teplowiki.org/wiki/images/e/ec/Montage_und_inbetriebnahme_Viticom_200_CLT.pdf
Gruß
Heizing
Hallo,
Modbus direkt geht nicht, man kann aber mit einer Vitcom 200 Typ GLT (alt) Best-Nr. 7450538 geht ein Zugriff über RS 232 über GLT-Systeme. Da solltest du aber einen MSR-Techniker oder Systemintegrator damit beauftragen.
LInk zur Anleitung (habe leider gerade keinen passenden Viessmann-Link
http://ru.teplowiki.org/wiki/images/e/ec/Montage_und_inbetriebnahme_Viticom_200_CLT.pdf
Gruß
Heizing
Hallo,
die Großkesselregelungen ab Bj. 2000 können alle LON. Du kannst auch solch eine neue Regelung auf die alte Anlage montieren. (ist halt eine Kostenfrage)
Über dieses Gerät http://www.anybus.de/products/anybusx/AnyBus-X_ModbusTCP-S_LON.shtml wäre eine Kopplung mit Modbus möglich.
@Benjamin_Reuter, wäre die vorgeschlagene Modbus -Integration in die Regelung für die Entwicklung interessant?
Gruß
Heizing