Guten Morgen,
ich habe ein Problem mit der Heizung.
Die Wohnungsräume werden leider nicht richtig warm. Das Problem ist, dass die Heizkörper mal kühl und etwas später ziemlich warm sind. Ich habe beobachtet das die Umwälzpumpe 1 Stunde läuft danach den Betrieb für 20min abschaltet. In den 20 Minuten wo die Pumpe abschaltet erhitzt sich die Kesseltemperatur auf 80 Grad. Aber die Heizkörper werden kühl. Erst nachdem die Pumpe wieder anspringt werden auch die Heizkörper wieder warm. Dieses Szenario passiert 6-7x am Tag Pumpe schaltet ab direkt werden die Heizkörper kalt. Pumpe schaltet ein und die Heizkörper werden direkt heiß.
Kurz die Daten:
Altbauwohung ca. 120 qm
11 Röhrenheizkörper
Vitola 200
Vitotronic 200 typ kw2.
Umwälzpumpe: Grundfos Alpha
1 Heizkreis ohne
Mischer A1,
mit Trinkwassererwärmung
Heizkurve: 1.6 Niveu: 3
Kurzabfrage 1 : 02 00 00
Kurzabfrage 2 : 27 00 00
Kurzabfrage 3 : 00 00 00
Kurzabfrage 4 : 00 00 00
Welche Einstellungen kann ich ändern, um Besserung zu schaffen.
Danke für deine Antwort Benjamin,
Ja in dem Zeitraum findet die Warmwasserbereitung statt. Wie genau kann ich die ändern und auf welche Heizzeiten sollte man die einstellen. Hätte gerne Warm von 7 - 23 Uhr.
der Parallel Betrieb für Warmwasser und Heizung bedeutet das wenn ich die Codierung von A2:2 -> A2:0 umstelle?. Wenn ja welche Nachteile habe ich wenn ich das so umcodiere.
Gruß
Chris
Was für eine Codieradresse benötige ich um das Zeitfenster für die Warmwasserbereitung einzustellen?
Und welche Zeit sollte ich am besten wählen hätte gerne Warm von 7-23 Uhr.
Gruß
Chris
Heizphase 1 Ein 6:30 Heizphase 1 Aus 23:00 Uhr aber dann habe ich ja wieder das gleiche Problem wie oben beschrieben mit Warm und kalt?