Fehlermeldung Duomatik 7450235

Hallo,

ich benötige einmal einen Rat.

Mir wird folgende Fehlermeldung (siehe Anhang) angezeigt. 

Die Anlage läuft aber das einzige was zu erkennen ist das sich Kesseltemperatur nicht mehr ändert sie steht bei 48 Grad. 

Die Heizung funktioniert auch die ganze Nacht obwohl sie um 22 Uhr ausgehen soll.

Des weiteren blinken die rote und grüne Diode abwechselnd. 

Kann mir da jemand etwas zu sagen.

Ich bedanke mich schon einmal Im Vorfeld. 

 

Gruß Dirk 

20251227_130934.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @DD26 

 

Bitte überprüfen Sie die Werte der Codierungsadressen 00 und 01.
00 sollte 15 sein.
01 sollte 00 sein.

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2025-12-27 19_46_49-5481445VMA00001_1.pdf – Google Chrome.png
2 ANTWORTEN 2

Hallo @DD26 

 

Bitte überprüfen Sie die Werte der Codierungsadressen 00 und 01.
00 sollte 15 sein.
01 sollte 00 sein.

 

VG

2025-12-27 19_46_49-5481445VMA00001_1.pdf – Google Chrome.png

Hallo divanc,

recht herzlichen Dank für die Antwort. 

Hab alles so wie beschrieben gemacht und es funktioniert wieder einwandfrei.

Danke dafür. 

 