Hallo, habe am Vitoladens 300-C BC3-19

Herstellnummer 7542268603726110

die Regelung # 7862231 und Codierstecker # 7841071 ersetzt.

die Speicherladepumpe läuft nicht trotzdem sie in der Anzeige als Ladepumpe ein gekennzeichtnet ist.

über Relaistest geht diese. Ich glaube der Codierstecker muss wohl eingelesen werden, wie geht das?

Ist mit Vitotronic 200 KW6B. Heizung ist von Nov. 2016

VG Schraube

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Das anlernen des Codierstecker ging wie folgt:  siehe beigefügtes Foto

Trotzdem Danke für die Mühen  🙂

VG

Schraube

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

0.jpg
2 ANTWORTEN 2

Der Codierstecker sagt der Regelung sicher nicht,dass sie.eine Ladepumpe einschalten soll.

Eher schon ist dafür die Schemata und Codierung verantwortlich.

Dabei kannst auch mal schauen,wo die Ladepumpe aufgeklemmt ist.

Das müsste in der Regelung Stecker 28 sein.

Und wenn ich nicht irre,muss noch die Codierung Adresse 53 angepasst werden. Deren Wert muss auf 3 stehen Bei letzterem bin ich nicht ganz sicher .

Das anlernen des Codierstecker ging wie folgt:  siehe beigefügtes Foto

Trotzdem Danke für die Mühen  🙂