Codierstecker Vitotronic 200 KW2 7187088

Guten Morgen,

 

ich ersetze aktuell eine alte Trimatik durch eine nicht so alte Vitotronic 200 KW2 7187088. Welcher Codierstecker wird zum betreiben eines Uniferral Kessels (Nr. 7309971310624101) mit Horicell-HG/I Speicher (Nr. 7219633209751) benötigt?

 

Vielen Dank im Voraus.

 

MFG

David

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Korrekt wäre der F0, Best-Nr. 7818914, steht so auch in der Liste unter deinem Link unten.

Gruß
Heizing

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo zusammen,

 

danke für eure Hilfe.

Habe hier in der Vitotronic den F0 7450681 - habe mittlerweile herausgefunden das der F0 7818914 der Nachfolger ist. Somit habe ich alles was ich benötige.

 

Nochmals Danke für eure Hilfe!

 

MFG DT

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

9 ANTWORTEN 9

Hallo @DavidT 

 

Verwenden Sie den folgenden Codierstecker.

 

2025-01-21 16_47_55-5851700VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png

 VG

 

 

@divanc 

Der Uniferral ist doch vergleichbar mit dem Vitola 100.

 

Der Vitola 200 hat ja die biferrale Heizfläche und weniger empfindlich bei Kondensat.

wäre der  F1 Kodier Stecker  nicht passender für den Uniferral ?

-->Tabelle:

https://www.loebbeshop.de/viessmann/zubehoer/kodierstecker/

Korrekt wäre der F0, Best-Nr. 7818914, steht so auch in der Liste unter deinem Link unten.

Gruß
Heizing

Hallo zusammen,

 

danke für eure Hilfe.

Habe hier in der Vitotronic den F0 7450681 - habe mittlerweile herausgefunden das der F0 7818914 der Nachfolger ist. Somit habe ich alles was ich benötige.

 

Nochmals Danke für eure Hilfe!

 

MFG DT

Wäre auch Stecker 7450681 bzw. 7450081 geeignet? Sind beide scheinbar auch F0. Falls ja, worin liegen die Unterschiede zwischen den 3 Steckern?
Vielen Dank schon mal.

Der 7450681 passt in eine KO..-Regelung, der 7450081 und 7818914 in eine KW.

 

Die Stecker haben untersch. Nummern wenn Sie original beim Kessel dabei waren oder als Ersatzteil bezogen wurden

 

Die Regelungsfunktion ist gleich.

Gruß
Heizing

EDIT: 7450081 (F0-Stecker) passt nicht in eine Vitotronic KW2, sondern nur in eine Trimatik.

 

Habe den 7450081 jetzt mal geholt. Auf dem Sockel steht F0. Leider hat er eine andere Größe als die Aufnahme meiner KW2, die bisher mit einem E1 ausgestattet ist. Wie kann das sein?

IMG_2573.jpeg

7450081 wird mit so angezeigt,

https://viparts.viessmann-climatesolutions.com/detail/7450081?baseDeviceMaterialNumber=7450081

der ist anders als in deine Bild.

 

Der obere im Bild ist auf jeden Fall für eine Trimatik oder Dekamatik.

 

Den unteren finde ich mit der Nr. nicht. 

 

Gib mir mal die Herstellnr. der Vitotronic KW2, dann suche ich einen passenden F0-Stecker. 

Gruß
Heizing

Hallo @Wartburgjunker 

 

Nur diese Kodierstecker sind mit dem VT200 KWx kompatibel.

 

VG

2026-10-23 14_07_38-Kodirni vtiči F0, F1, E1, C6, CB - Viessmann Vitotronic _ Loebbeshop 100 % origi.png
2026-10-23 14_17_02-Kodirni vtiči F0, F1, E1, C6, CB - Viessmann Vitotronic _ Loebbeshop 100 % origi.png