Hallo,
unsere Calora Ölheizung hat regelmäßig Aussetzer und bleibt stehen. Passiert nur in den Abendstunden, Heizkörper kalt. Wenn ich die Heizung ausschalte und neu starte läuft sie wieder problemlos. Diverse Sanitärfirmen wussten sich keinen Rat.
Hat jemand in der Runde ne Idee?
Dankeschön
5 ANTWORTEN 5

Was heißt stehen. Läuft das Gebläse nicht? Kessel-und Brennernummer wären hilfreich. 

MfG

W.F.

Hallo danke erstmal für die schnelle Antwort. Es läuft dann gar nichts mehr an der Heizung. Temperatur steht in den 70ern, aber sie macht nichts mehr. Nach dem Neustart sind die Heizkörper binnen Sekunden wieder warm.
Calora050 Nr 7141503301318102
Vitola100 Nr 7242181309469101

1000 Dank im Voraus

Wenn die Anlage "steht", läuft da die Speicherladepumpe noch?

MfG

W.F.

Oh weija
Was ist diese Pumpe, wie stelle ich das fest?
Lieben Dank

Hallo Martin1011,

die Speicherladepumpe ist die Umwälzpumpe, welche das heiße Wasser vom Kessel zum Warmwasserspeicher fördert.

Was läuft denn alles, wenn er steht und was passiert, wenn du ihn in dem Moment auf den Schornsteinfegerbetrieb umstellst? Welche Speichertemperatur wird in der Regelung angezeigt und passt diese zum Istzustand des Speichers (mit Thermometer am Speicher vergleichen)? Abfragen kannst du die Temperatur über die "i" Taste.

Viele Grüße
Flo