Brennwertkessel Vitoladens 300C Typ J3RA-22. Umwälzpumpe laute Greräusche!

Habe seit dem 15. Sept.2014 den Brennwertkessel Vitoladens 300C Typ J3RA-22 in Betrieb.

Die Umwälzpumpe Wilo-Yonos PARA verursacht laute Geräusche in beiden Stockwerken.

Die Geräusche sind besonders Nachts sehr störend

Zudem schaltet die Umwälzpumpe,trotz einer Außentemperatur von 13 ° C im Nachtbetrieb nicht ab.

Ist dies bei der obigen Anlage normal oder kann hier durch andere Einstellungen etwas geändert werden.

Die Regelung wird mit der Vitotronic 200 Typ KW6B durchgeführt.

Bei meiner alten Heizungsanlage schaltete die Umwälzpumpe im Nachtbetrieb erst bei +3°C ein und sie

verursachte wesentliche geringere Geräusche. Es war die Pumpe Grundfos Alpha2.

Freundliche Grüße

Schorschi

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Schorschi,

 

wenn die Heizkreispumpe in der Nachtabsenkung erst bei +3° Celsius starten soll, können Sie die reduzierte Raumtemperatur beeinflussen.

 

1. Drücken der Menütaste (die mit drei Strichen).

 

2. „Heizung“ auswählen und mit OK bestätigen.

 

3. Heizkreis auswählen (wenn mehr als einer vorhanden ist).

 

4. „Red. Raumtemp. Soll“ auswählen und mit OK bestätigen.

 

5. Stellen Sie +3° C ein und bestätigen sie dies mit OK.

 

Nach dieser Einstellung sollte die Pumpe im abgesenkten Betrieb erst unterhalb von +3° C anlaufen. Die Heizkreispumpe selbst kann am Drehrad eingestellt werden, diese sollte bei Heizkreisen mit Heizkörpern auf "Differenzdruck Delta P" stehen.

 

Mit freundlichen Grüßen °mi

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo Schorschi,

 

wenn die Heizkreispumpe in der Nachtabsenkung erst bei +3° Celsius starten soll, können Sie die reduzierte Raumtemperatur beeinflussen.

 

1. Drücken der Menütaste (die mit drei Strichen).

 

2. „Heizung“ auswählen und mit OK bestätigen.

 

3. Heizkreis auswählen (wenn mehr als einer vorhanden ist).

 

4. „Red. Raumtemp. Soll“ auswählen und mit OK bestätigen.

 

5. Stellen Sie +3° C ein und bestätigen sie dies mit OK.

 

Nach dieser Einstellung sollte die Pumpe im abgesenkten Betrieb erst unterhalb von +3° C anlaufen. Die Heizkreispumpe selbst kann am Drehrad eingestellt werden, diese sollte bei Heizkreisen mit Heizkörpern auf "Differenzdruck Delta P" stehen.

 

Mit freundlichen Grüßen °mi

Hallo Mick,
Ich möchte meine Frage nochmals wiederholen:
Außentemperatur beträgt 15°C.
Die Zimmertemperatur -Anzeige der Fernbedienung Vitorol 200A beträgt 22°C
Nachtabsenkungstemperatur für ist auf 17°C eingestellt.
Frage: Warum läuft bei der Nachtabsenkung die Heizkreispumpe obwohl die Zimmertemperatur weit über 17°C liegt. Es wird doch keine wärme benötigt!
Bei Nachtabsenkung auf 3°C würde die Pumpe auch noch laufen ( vermutet ich, es sind ja gleiche Bedingungen wie oben beswchrieben, nur die Differenz ist größer)
Außerdem sind es unnötige Stromkosten und die laute Pumpe stört auch noch.
Mit freundlichen Grüßen
Schorschi
Hallo Schorschi,

bei einer Witterungsgeführten Regelung, werden die Heizkreispumpen über die Außentemperatur gesteuert. Dies hat den Vorteil, dass die Pumpe bei warmen Wetter nicht unnötig läuft und überflüssige Wärme in einen warmen Raum schiebt. Der Raumsensor der Vitotrol beeinflusst die Vorlauftemperatur und verhindert so ein überheizen.

Mit besten Gruß °mi