Habe seit dem 15. Sept.2014 den Brennwertkessel Vitoladens 300C Typ J3RA-22 in Betrieb.
Die Umwälzpumpe Wilo-Yonos PARA verursacht laute Geräusche in beiden Stockwerken.
Die Geräusche sind besonders Nachts sehr störend
Zudem schaltet die Umwälzpumpe,trotz einer Außentemperatur von 13 ° C im Nachtbetrieb nicht ab.
Ist dies bei der obigen Anlage normal oder kann hier durch andere Einstellungen etwas geändert werden.
Die Regelung wird mit der Vitotronic 200 Typ KW6B durchgeführt.
Bei meiner alten Heizungsanlage schaltete die Umwälzpumpe im Nachtbetrieb erst bei +3°C ein und sie
verursachte wesentliche geringere Geräusche. Es war die Pumpe Grundfos Alpha2.
Freundliche Grüße
Schorschi
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Schorschi,
wenn die Heizkreispumpe in der Nachtabsenkung erst bei +3° Celsius starten soll, können Sie die reduzierte Raumtemperatur beeinflussen.
1. Drücken der Menütaste (die mit drei Strichen).
2. „Heizung“ auswählen und mit OK bestätigen.
3. Heizkreis auswählen (wenn mehr als einer vorhanden ist).
4. „Red. Raumtemp. Soll“ auswählen und mit OK bestätigen.
5. Stellen Sie +3° C ein und bestätigen sie dies mit OK.
Nach dieser Einstellung sollte die Pumpe im abgesenkten Betrieb erst unterhalb von +3° C anlaufen. Die Heizkreispumpe selbst kann am Drehrad eingestellt werden, diese sollte bei Heizkreisen mit Heizkörpern auf "Differenzdruck Delta P" stehen.
Mit freundlichen Grüßen °mi
Hallo Schorschi,
wenn die Heizkreispumpe in der Nachtabsenkung erst bei +3° Celsius starten soll, können Sie die reduzierte Raumtemperatur beeinflussen.
1. Drücken der Menütaste (die mit drei Strichen).
2. „Heizung“ auswählen und mit OK bestätigen.
3. Heizkreis auswählen (wenn mehr als einer vorhanden ist).
4. „Red. Raumtemp. Soll“ auswählen und mit OK bestätigen.
5. Stellen Sie +3° C ein und bestätigen sie dies mit OK.
Nach dieser Einstellung sollte die Pumpe im abgesenkten Betrieb erst unterhalb von +3° C anlaufen. Die Heizkreispumpe selbst kann am Drehrad eingestellt werden, diese sollte bei Heizkreisen mit Heizkörpern auf "Differenzdruck Delta P" stehen.
Mit freundlichen Grüßen °mi