Austausch notwendig? VitoCell

Hallo,

 

wir haben einen VitoCell Öl-Kessel mit 29-34 kW im Einsatz. 

7309641203471104 ist die Seriennummer, 29.202.20 NAF/NAG 29 der Typ.

 

Muss dieser Kessel im Rahmen des GEG ausgetauscht werden?

 

Herzliche Grüße

 

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

@Franky das stimmt schon, bis 1999 war der VitoCell eine Kombi aus einem Vitola und einem WW-Speicher. Später dann als Vitola 111 und 222 bezeichnet.

 

@HeizungBitte Das ist ein NT-Kessel und nicht tauschpflichtig.

Gruß
Heizing

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Die Nummer stimmt nicht.

IMG_3781.jpeg

Es muss noch eine andere Nummer geben. Der Vitocell ist nur der Speicher. Und dass es den nicht mehr als Ersatzteil gibt, dürfte klar sein.

Die einzigen weiteren Nummern die es noch an der Anlage gibt ist an der Front: VI 7234252

 

Und seitlich vorn: VI 7231554. Diese steht am Kasten mit der Aufschrift Unit Oil. 

 

 

@Franky das stimmt schon, bis 1999 war der VitoCell eine Kombi aus einem Vitola und einem WW-Speicher. Später dann als Vitola 111 und 222 bezeichnet.

 

@HeizungBitte Das ist ein NT-Kessel und nicht tauschpflichtig.

Gruß
Heizing

Vielen herzlichen Dank!