Mit Entsetzen habe ich festgestellt, dass die Energieinsparung durch einen Viessmann Brennwertkessel Vitoladens 300-C durch die dauernd laufende Pumpe der Neutralisationsanlage konterkariert wird. Sie läuft dauernd, auch im Sommer, wenn nur Trinkwasser ewrwärmt wird, macht Krach und frißt Strom.
Meine Frage: Ist es möglich, die Pumpe nur laufen zu lassen, wenn sie benötigt wird, also Kondenswasser anfällt?
Und wenn ja, wie wird sie angeschlossen (an welchen Klemmen) und warum ist das in den Unterlagen nicht standardgemäß vermerkt? Und vom Anschlußstecker vorbereitet?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Reed42,
die Neutralisationsanlage kann so geschaltet werden, dass sie nur dann läuft, wenn auch der Brenner in Betrieb ist.
Kannst du mir genauer beschreiben wo und wie die Anlage aktuell angeschlossen ist?
Es gibt einen Anschlussadapter für die Neutralisationsanlage (Bestellnummer 7148858). Damit kannst du über den Stecker 100 (Gebläsemotor) die Neutralisationsanlage parallel zum Gebläse schalten.
Dann wird die Pumpe nur laufen, wenn auch der Brenner in Betrieb geht.
Viele Grüße °pa
Hallo Reed42,
die Neutralisationsanlage kann so geschaltet werden, dass sie nur dann läuft, wenn auch der Brenner in Betrieb ist.
Kannst du mir genauer beschreiben wo und wie die Anlage aktuell angeschlossen ist?
Es gibt einen Anschlussadapter für die Neutralisationsanlage (Bestellnummer 7148858). Damit kannst du über den Stecker 100 (Gebläsemotor) die Neutralisationsanlage parallel zum Gebläse schalten.
Dann wird die Pumpe nur laufen, wenn auch der Brenner in Betrieb geht.
Viele Grüße °pa
Hallo Reed42,
die Kondensathebepupmpe wird normalerweise über einen Schwimmerschalter geschaltet, d.h. sie läuft nur, wenn sich bereits Kondensat angesammelt hat. Würde mal prüfen, ob der sich durch Schmutz oder aus sonstigen Gründen verhängt hat.
Gruß
Heizing
Die Anschlussleitung müsste übrigens im Lieferumfang gewesen sein. Lt Ausschreibungstext
Neutralisationsanlage
Mit Neutralisationsgranulat,
Aktivkohlefilter und Anschlussleitung
zur Kopplung der Spülpumpe an den
Brennerbetrieb.
Bestell-Nr.: ZK00289
Übrigens: Bei Einsatz schwefelarmem Heizöls ist bis 200 kW keine Neutralisation mehr vorgeschrieben. Mittlerweile liefern alle mir bekannten Händler nur noch schwefelarm.
http://www.baulinks.de/webplugin/2004/0007.php4