Ich habe an einem Ausgang, an dem die Pumpe für das Warmwasser angeschlossen ist, einen Trockner angeschlossen. Ich wollte nur kurz etwas testen, Ergebiss: Alle Ausgänge sind nun tot, d.h. die Steuerung finktioniert einwandfrei, aber keine Pumpe wird mehr angesteuert.
Die Feinsicherung scheint i.O. zu sein, wo finde ich die Sicherung für die Pumpenausgänge????
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Raubschwein,
die Pumpen werden über die Sicherung F2 (4A) abgesichert.
Es ist aber gut möglich, dass du mit deinem Versuch die Grundleiterplatte zerschossen hast.
Was wolltest du denn über den Pumpenausgang testen?
Beste Grüße °be
Hallo Raubschwein,
die Pumpen werden über die Sicherung F2 (4A) abgesichert.
Es ist aber gut möglich, dass du mit deinem Versuch die Grundleiterplatte zerschossen hast.
Was wolltest du denn über den Pumpenausgang testen?
Beste Grüße °be