Vitovent300W. Im Haus bereits jetzt Temperaturen von 25°. Falsch eingestellt? Klima vorschalten?

Ich habe vor einem Jahr neu gebaut (KFW40, 230 m2, Fernwärme). Schon letztes Jahr fiel im Sommer auf, dass die kontrollierte Be- und Entlüftung nachts das Haus nicht auf die Umgebungstemperatur (bspw. 17 °) runterkühlen kann. Morgens hatte es also 27° abends 31°. Jetzt ist noch Frühjahr und wir haben im Haus morgens schon 25°. Der Haustechniker findet keinen Grund und hat auch keine Lösung parat. Woran kann das liegen? Welche Möglichkeiten gibt es? Kann man das Vitovent mit einer Klimaanlage koppeln?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo TS,

 

dein Gerät hat eine automatische Bypassfunktion. Das Öffnen und Schließen der Bypassklappe richtet sich dabei nach der Ablufttemperatur.

 

Wenn der Ablufttemperatursollwert um 2K unterschritten wird, dann schließt der Bypass und die Wärmerückgewinnung ist eingeschaltet. Wird der Sollwert überschritten, wird der Bypass geöffnet und die Wärmerückgewinnung ist ausgeschaltet.

 

Bitte überprüf doch mal die dafür zuständigen Einstellungen.

 

Bypassfunktion (auto/ geöffnet/ geschlossen):

Vitovent 300-W Einstellung Bypassmodus.PNG 

 

Ablufttemperaturdifferenz:

Vitovent 300-W Einstellung Ablufttemperaturdifferenz.PNG

 

Ablufttemperatursollwert:

Vitovent 300-W Einstellung Ablufttemperatursollwert.PNG

 

 

Beste Grüße °fl

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo TS,

 

dein Gerät hat eine automatische Bypassfunktion. Das Öffnen und Schließen der Bypassklappe richtet sich dabei nach der Ablufttemperatur.

 

Wenn der Ablufttemperatursollwert um 2K unterschritten wird, dann schließt der Bypass und die Wärmerückgewinnung ist eingeschaltet. Wird der Sollwert überschritten, wird der Bypass geöffnet und die Wärmerückgewinnung ist ausgeschaltet.

 

Bitte überprüf doch mal die dafür zuständigen Einstellungen.

 

Bypassfunktion (auto/ geöffnet/ geschlossen):

Vitovent 300-W Einstellung Bypassmodus.PNG 

 

Ablufttemperaturdifferenz:

Vitovent 300-W Einstellung Ablufttemperaturdifferenz.PNG

 

Ablufttemperatursollwert:

Vitovent 300-W Einstellung Ablufttemperatursollwert.PNG

 

 

Beste Grüße °fl

 

Hallo,

 

neben den guten Tipps von @Flo_Schneider noch einen Hinweis von mit:

 

Es ist äußerst wichtig, für einen außenliegenden Sonnenschutz der Glasflächen zu sorgen. Außerdem tagsüber die Fenster geschlossen halten. Wenn das ganze Gebäude erst überhitzt ist, kriegt man das meistens auch mit Nachlüftung nicht mehr gekühlt.

 

Außerdem würde ich das Gerät bei Außentemperaturen deutlich größer als die Innentemperatur ganz ausschalten.

 

Wenn die baulichen Vorraussetzungen vorliegen, könnte man die Außenluft auch über einen Erdreichwärmetauscher ansaugen, der dann die Luft praktisch vorkühlen würde.

 

Gruß

Heizing

 

 

Gruß
Heizing
Vielen Dank. Die Einstellungen hat der Heizungsbauer schon kontrolliert und verändert. Leider ohne Wirkung. Verschattung wird schon gemacht und wir haben letzten Sommer auch Vorschläge wie morgens Stosslüften umgesetzt. Mit geringem Erfolg. Beispiel vom Wochenende: Morgens im Haus 24,9°, Aussentemperatur 8°. Da muss es doch eigentlich möglich sein, dass das Haus mit Lüftung auf Stufe 3 morgens bei 20° ankommt oder? Nachmittags war dann die Aussentemperatur 11° und im Haus waren es 25,9°. Und das im April. Irgendetwas kann da nicht stimmen, nur was.
Hast du schon mal versucht, die Bypassfunktion manuell zu aktivieren? Hab das Gefühl, dass die Anlage dauernd mit WRG läuft.
Gruß
Heizing