abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitovent 300W Enthalpiewärmetauscher Trockensiphon verschließen?

Bei kaltem Wetter kommt aus dem Trockensiphon einiges an Wasser (1-2 Liter pro Tag) und die Raumfeuchte (35%rel) ist mir zu gering. Leider habe ich keine Unterlagen zu dem Enthalpiewärmetauscher.

Vitovent 300-W H32S C325 (R) 7372260301

Darf man den Trockensiphon verschließen?

Wen ja wie? (Beschreibung und Bestellnummer)

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Jonny44,

 

der Siphon darf nicht verschlossen werden. Der Austausch der Feuchtigkeit erfolgt innerhalb des Wärmetauschers. Einen Enthalpiewärmetauscher einzusetzen bedeutet nicht, dass man den gesamten Winter über eine ausreichend hohe Luftfeuchtigkeit hat. Diese wird trotzdem sinken, nur eben viel langsamer als bei einem normalen Kreuzgegenstromwärmetauscher. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Jonny44,

 

der Siphon darf nicht verschlossen werden. Der Austausch der Feuchtigkeit erfolgt innerhalb des Wärmetauschers. Einen Enthalpiewärmetauscher einzusetzen bedeutet nicht, dass man den gesamten Winter über eine ausreichend hohe Luftfeuchtigkeit hat. Diese wird trotzdem sinken, nur eben viel langsamer als bei einem normalen Kreuzgegenstromwärmetauscher. 

 