Guten Morgen,

 

ich habe seit letzter Woche im Betreff genanntes Problem.

Mal habe ich Fehler E100, dann E101 und auch schon mal beide in Kombination.

Schaltet man das Gerät für mehrere Sekunden stromlos, laufen die Lüfter wieder eine gewisse Zeit an und reduzieren dann ihre Drehzahl, die Fehleranzeige ist weg. Auf dem Bedienteil werden total widersprüchliche Dinge angezeigt bzw. die Werte 'springen' hin und her. Irgendwann erscheint der Schraubenschlüssel und die Anlage ist im 'Notbetrieb'

Die Schläuche sind frei und nicht abgeknickt (geprüft).

Frage zu den Drucksensoren: Wo sind diese verbaut? Auf der Steuerplatine, also da, wo die 4 Schläuche angestöpselt sind?

 

MfG

1 ANTWORT 1

Hallo Thomas,

dein Anlagen haben wir bereits hier besprochen.

https://www.viessmann-community.com/t5/Lueftung/Hallo-Bei-meiner-Vitovent-300-W-erscheint-dauerhaft-...

Viele Grüße
Flo