Hallo,
habe eine Vitovent 300 (Typenschild im Anhang)
hatte die Filter jetzt einige Zeit nicht gewechselt trotz Meldung Filterwechsel.
Jetzt nach Filterwechsel und nach Löschung der Meldung kam im Anschluss
"Frost-Schutz"
Dies kommt ja eigentlich nur bei Minusgraden, dann Saugt es nicht mehr soviel Frischluft an, dass das Gerät nicht Einfriert.
Parameter Display:
24,8 Grad Celsius
Bypass: auf (Macht bei 22 Grad Celsius auf)
Aktueller Volumenstrom: 200
Temp Aussen: 19 Grad Celsius
Temp Abluft: 23 Grad Celsius
Habe die Anlage schon Stromlos gemacht, fehler kam trotzdem wieder.
Hat jemand eine Idee worn das liegen kann?
Danke
Mit freundlichen Grüßen
Oliver Kempe
Hallo Oliver,
kam es in der Nacht eventuell zu sehr tiefen Temperaturen? Wenn die Lufteintrittstemperatur 0°C erfasst, ist die Funktion aktiv. Inaktiv ist sie, wenn die Außenlufttemperatur 24h über 0°C lag.
Viele Grüße
Flo