Vitovent 300 Frostschutz trotz Plusgrade

Hallo,

 

habe eine Vitovent 300 (Typenschild im Anhang)

hatte die Filter jetzt einige Zeit nicht gewechselt trotz Meldung Filterwechsel.

Jetzt nach Filterwechsel und nach Löschung der Meldung kam im Anschluss

"Frost-Schutz"

Dies kommt ja eigentlich nur bei Minusgraden, dann Saugt es nicht mehr soviel Frischluft an, dass das Gerät nicht Einfriert.

 

Parameter Display:

24,8 Grad Celsius

Bypass: auf (Macht bei 22 Grad Celsius auf)

Aktueller Volumenstrom: 200

Temp Aussen: 19 Grad Celsius

Temp Abluft: 23 Grad Celsius

 

Habe die Anlage schon Stromlos gemacht, fehler kam trotzdem wieder.

 

Hat jemand eine Idee worn das liegen kann?

 

Danke

 

Mit freundlichen Grüßen

 

Oliver Kempe

 

IMG_3428.jpeg
1 ANTWORT 1

Hallo Oliver,

 

kam es in der Nacht eventuell zu sehr tiefen Temperaturen? Wenn die Lufteintrittstemperatur 0°C erfasst, ist die Funktion aktiv. Inaktiv ist sie, wenn die Außenlufttemperatur 24h über 0°C lag. 

 

Viele Grüße
Flo