Guten Abend
Ich habe folgende Frage zum verbauten Lüfter meiner Heizungsanlage,
Typ Vitodens 200 W , WB2B 19 KW, 2 Rohr LAS System
Links vom Lüftergehäuse befindet sich eine Art Öffnung, Rohrgebilde etc.
Hier ist ein leichter fühlbarer Luftstrom, (Ansaugung bzw. Unterdruck) spürbar.
Kann mir jemand sagen , was es damit auf sich hat ?
LG Ralf
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Foto?
Das ist der Ansaugstutzen, durch den die Verbrennungsluft angesaugt wird.
Die Zuluft kommt aus der Abgasanlage und strömt zuerst duch den Innenraum
der Therme. Dann geht sie in diesen Stutzen.
Vielen Dank für die Antwort.
Ich dachte die Zuluft wird oberhalb des Brennerraum direkt dem Lüftungskanal zugeführt. Da ich seit längeren Probleme mit der Therme habe, Fehlercode Eb, könnte der Fehler dann wahrscheinlich in der Zuluft liegen. Seit ein paar Tagen habe ich die Verkleidung von der Heizung abgenommen und die Heizung läuft ohne Fehlermeldung.
Demzufolge liegt dann evtl. der Fehler in der 2 Rohr Luftzuführung, vielleicht Verstopfung etc.
Guter Test! Ja das ist wahrscheinlich. Möglich ist auch einfach gealterte Dichtungen, die einen
Übertritt von Abgas in die Zuluft zulassen. Da du jetzt mit Raumluft arbeitest, kommt der Fehler nicht.
Hallo Fiedel
lieben Dank für die hilfreichen Antworten!
Dann weiß ich wo ich ansetzen muss.
Schöne Feiertage 🎄
Dir auch schöne Feiertage und viel Erfolg!
Meist beschränkt sich die Hndichtigkekt auf die Gummidichtungen. Im Abgasrohr in Nähe zum Heizgerät. Auch der Anschlussstutzen. Die Gummis neigen zur Sägezahnbildung. Du könntest auch mal in die Revi- Öffnung schauen,ob du im Luftspalt kleine Wassertropfen sehen kannst. Da kannst sicher sein.
Bingo, da kam beim Öffnen tatsächlich Wasser raus.
Tolles Forum!
Dir auch schöne Feiertage 🤶